超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

謝小彬
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 226 點
下載積分: 997 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2017-02-07
最后登錄: 2022-04-07
查看謝小彬的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-29 20:24
請問各位老師,我想用三菱plc測電流,用電流變送器接到1AD,然后怎轉換成觸摸屏可以看的電流呢,謝謝
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4018 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-11-23
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-31 08:39
沒有1AD這種型號,有FX0N-3A、FX1N-2AD、FX2N-2AD、4AD、8AD、5A、FX3U-4AD、8AD等。不同的模塊有不同的編程方法。這些模塊有共同點:讀取模擬量轉換成的數字值,存儲在某個D寄存器,用GT Work3軟件在畫面上創建一個數值輸出,顯示這個D寄存器的數據。如果要顯示電流,需要根據AD轉換特性,通過計算把數據轉換成電流值。不同的模塊,AD轉換特性是不同的。例如,某個模塊的AD特性是0-20mA/0-4000,那么1mA電流的轉換值就是200,假設讀取的數字值是800,那么測量的電流值就是800/200=4mA。
[ 此帖被zhangqi_1234在2017-10-31 08:46重新編輯 ]