如標題所說,現有只支持232通訊的的3臺設備需要和FX3U系列的PLC通訊傳輸數據,求哪位大大給點意見
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 593 個
工控威望: 2151 點
下載積分: 2270 分
在線時間: 723(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2025-09-28
查看小八哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-07 13:46
換5U吧   本體加個232 BD  再加兩個232ADP  3U就別折騰了    折騰下來成本比5U還高             一定要3U的話  用以太網模塊  再232轉以太網吧  沒這樣干過  理論可以    這種問題應該是選型的時候就避開了
  
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 593 個
工控威望: 2151 點
下載積分: 2270 分
在線時間: 723(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2025-09-28
查看小八哥的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-08 08:26
232IF 一個都跟5U的價格差不多了吧