超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

公開工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 217 點
下載積分: 973 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2017-10-12
最后登錄: 2020-03-15
查看公開工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-09 10:28
圖片:
三菱PLC有什么模塊可以測試光柵尺位置距離的  

就是光柵尺的位置,,,我需要用PLC讀取它現在的位置。,

光柵尺是發出 A  B 相位差的。。

需要怎么讀它的距離,,

這個又不能像讀取模擬量那樣讀

hongsenmu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 133 點
下載積分: 637 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2016-08-01
最后登錄: 2025-10-08
查看hongsenmu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-09 17:21
這個問題正好我以前也研究過,
如果接PC,接的是高速計數器
接PLC,也是高速計數器,然后讀取計數器的當前值