我電容自動補償柜有10組電容,原先電容補償控制器(10位)壞了,現在手頭有個12位的控制器,請問能互換嗎?如果能互換的話,輪流投入到那兩個空位下一個位的投入時間不是變長了嗎
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 625(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2025-10-15
查看1992sd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-11 09:20
可以換,12位設置投入10組,到第10組后再從第1組開始。