請教一下各位吧友,今天設置了一臺三菱J4伺服定位設備,通過FX3U控制的。
伺服驅動器設置了2000脈沖走一圈,結果我發2000個脈沖,電機走了將近一圈半,后來用設置電子齒輪比的方法,電機還是多走了將近半圈。
后來檢查一下,我發送1000個脈沖,結果驅動器里的反饋累計脈沖顯示4萬多,指令脈沖累計顯示1037,PLC的D8340寄存器顯示的是1000。
萬能的網友,請問這是怎么回事,第一次搞伺服電機,真心求教。
cc自動化
學習學習使我快樂
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 146 個
工控威望: 279 點
下載積分: 872 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2015-05-02
最后登錄: 2025-11-02
查看cc自動化的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-29 21:04
圖片:
引用
引用第5樓非人類0608于2017-11-28 20:42發表的  :

J4伺服的PA13參數里的脈沖串濾波器參數改為選擇500KPPS以下,PA13調成“X2XX”

為什么我這說明顯示的是500M不 500K?這些代表什么意思呢?
多多學習