請問變頻器輸出到電機之間可以加電磁開關嗎?
如果能?需要有其他保護裝置嗎?
如果不能?為什么?
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2168 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 14617 分
在線時間: 3631(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-11-08
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-02 12:41
加一個交流接觸器,和一個熱繼電器就可以保護了,變頻器本身就有過流保護