最近有項目要用MCGS組態軟件做三菱PLC的監控,用電腦測試了一下






從PLC讀取的數據都是對的  ,但是向PLC寫數據就對應不上,我在電腦上置位Y5,PLC的Y11卻亮了,Y5不亮,我用M寄存器也試過,置位M0,PLC里面的M4被置位了,M0卻沒有變化,請大神指點一二  
iujfang
怪人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 536 點
下載積分: 1397 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2025-10-10
查看iujfang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-30 11:36
這就是昆侖通態設置變量x 和y不同于其他組態軟件的地方。有點麻煩,三菱輸入輸出軟元件是8進制,昆侖通態設置變量時要10進制。所以要轉換一下才行。例如定義變量X27,昆侖通態設置變量時輸入X23就行了。具體換算 十位數乘以八 加個位。X27=2X8+7=23.剛開始學習的時候,也不明白,也琢磨好久