樓主  發表于: 2018-01-24 11:00
圖片:
圖片:
圖片:
圖1為參數設置界面功能
1.有品種變更自動讀取參數(未實現),讀取觸摸屏地址RW0  IDX0(16位索引寄存器,即變址)到固定地址D2000(X軸),RW1000 IDX0到D2200(Y軸)(已經實現)
2.選定某一點,相對應的1到12某一個指示燈會亮(M300到M311,只能某一個燈會亮,PLC用DECO指令控制),保存當前參數(已實現),也有一分鐘自動保存一次當前品種的所有參數(未實現)
3.選定某一點,直達當坐標(PLC實現)
要求:
1.圖2為宏指令,我想把它簡化一下
2,.圖3為宏指令,想實現的功能就是當型號變更的時候(型號地址D130,D131為型號地址,當不相等的時候就會M172輸出,如果PLC來寫話是可以成功的),自動讀取當前品種參數
以上求大神幫忙
微信hui530527      b站賬號,夢雨天涯1991
請不要隨意加我,不會隨便通過。
工控技術交流QQ群942493953
lixianji_007
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 2875 點
下載積分: 5912 分
在線時間: 783(小時)
注冊時間: 2011-08-27
最后登錄: 2025-10-27
查看lixianji_007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-02 08:59
圖3的宏指令變量定義是int(32位),實際使用的地址是short(16位),把變量定義變更為short即可,離線仿真是可以的,m變量定義為short或bool都可以。