第一用三菱運動控制器,還請各位多指教。問題是:做4軸的直線插補,多個點位連續運行,如果每個插補點走一個伺服程序,運行起來就會有停頓,運行起來不連續。用CPStart指令時,能連續運行,因為每個插補點的移動距離不一樣,每個點的合成速度就不樣,運行過程中每個插補點之間就會有加減速,但是設備要求運行過程中,到每個插補點的合成速度是一樣的,相當于4軸用一個速度行程一段規劃好的軌跡。請教各位有什么好辦法,或者指點一下方向。謝謝。
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 562 個
工控威望: 5154 點
下載積分: 334 分
在線時間: 445(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2025-10-13
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-09 17:34
使用表格連續定位試一試