樓主  發表于: 2018-03-12 17:04
一條生產線有幾個電柜,它里面的24v電源能溝通嗎?能的話怎么弄,就直接連連起來嗎
akaiya
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1400 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2025-10-23
查看akaiya的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-12 21:44
弟廠內有一個慘痛經驗
一整個工程全部共用電源(為了方便通信~偷懶)
結果某天有個220V電刷斷裂掉下來
剛好搭在共地上面
想想發生啥事?
真的是換模組換到叫不敢
還是各用各的安全些~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(bruce2020) 熱心助人!