現在有5臺壓縮機,啟停的時候要根據累計運行時間啟停,比較運行時間啟停的時候有哪些簡單的思路,自己了解到的時數量少時,可以兩個兩個的比較,例如找運行時間最小的壓縮機,ab比較找到最小,輸出來的值然后再和c比較,輸出來的值再和d比較,這樣依次下去,就把順序排列出來,傳送不同標志,然后按要求啟停;或者也可以(壓縮機臺數比較少的時候)把他們所有可能排列出來,但是壓縮機臺數一多,這種麻煩的方法不適用。希望前輩給點思路,最好多幾種簡單的處理方法,對臺數多的啟停的解決方法,謝謝。