我有個AI331輸入模塊,接液位計,模塊2號端子接液位計負極,24伏正極接液位計正極,中控和液位計數值準確,一致,現在液位計不顯示數,中控室一直顯示4.74,麻煩幫我分析下怎么回事

cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6623 個
工控威望: 38435 點
下載積分: 14402 分
在線時間: 9793(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-10-21
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-13 09:56
看了你的歷史發帖,就是一個販賣二手模塊的,這個帖子就是為了貼個廣告了。