我用三菱plc和伺服驅動器,編程后運行有時候實際行程不夠,斷電重啟后又正常一段時間,不知道是怎么回事?請各位大神指點!
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2025-10-16
查看michael.guan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-10 15:02
1. 伺服參數里面的定位完成脈沖范圍,看是不是偏大;
2. 伺服的剛性、增益等參數整定一下;
3. 檢查一下脈沖線,是不是有虛焊的現象;