現有臺設備,準備用3U或3GA 控制2軸,其中一軸要在同一收卷軸上分區計圈數,另一軸配合這個卷數在定位移動,不好意思的講一下,以前沒用過三菱的伺服,一直用國產的雜牌的。現在選型不知咱選,J3/J4/JE有什么區別,我的理解是J4是J3的升級版,JE是最新版可以代替J3/J4的是這樣嗎?    
    如果我要計伺服轉的圈數的話, 是不是可以X0 接Z相OP 配合C235直接抓取J3/J4/JE   A系列的伺服的Z相脈沖計數就可以了,要不要在外面另加檢測圈數的檢測開關??
  請不要笑話這個大神們認為簡單的問題,你們的指點會使我又向前進一步,希望大神們抽空指點下。謝謝。。。。
[ 此帖被fhy0410在2018-04-16 22:09重新編輯 ]
leechengyu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 222 點
下載積分: 702 分
在線時間: 379(小時)
注冊時間: 2015-10-17
最后登錄: 2025-12-09
查看leechengyu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-16 22:21
J4是高階版,JE是低階版(編碼器只有17bit),可以直接抓Z相就行
leechengyu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 222 點
下載積分: 702 分
在線時間: 379(小時)
注冊時間: 2015-10-17
最后登錄: 2025-12-09
查看leechengyu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-04-17 10:39
圖片:
OP是Z相,LG接外部開關電源的0V