超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

電氣小霸王
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 105 點
下載積分: 1496 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2018-05-08
最后登錄: 2024-04-05
查看電氣小霸王的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-25 11:57
圖片:
   RT,詳細見圖片電路圖!新手上路,請大師指引!
電小霸王
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2025-10-16
查看michael.guan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-26 15:35
既然是PID溫控表,就不能用KM去控溫的,即便是你用繼電器轉接了接觸器,那么后果只有兩種,一是燒繼電器觸點,二是燒接觸器觸點,我之前有些項目就是,以前的設計用溫控表過PLC拖接觸器,結果10個有8個都是接觸器觸點焊住了,要么就是接觸器線圈燒了。PID控制的時候,實際溫度越是接近設定溫度的時候,輸出的動作頻率就越高,到時候不管是接觸器還是繼電器都承受不了的。
樓主留言:
這老鐵說的沒錯,最終沒選這款溫控。