能PING
SD/RD燈閃亮
但是觸摸屏不顯示PLC的輸出信號 例如一個燈
也不能由觸摸屏一個按鈕輸入一個信號到PLC

路過的朋友幫忙看一下 謝謝
wangyuh7400
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 199 個
工控威望: 1604 點
下載積分: 4481 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2025-10-09
查看wangyuh7400的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-25 15:47
用的是哪個以太網模塊,是不是端口錯了