各位大師:
     請教下,臺達A2系列伺服電機做升降運動時,運動過程轉矩率為70%左右,停止后,居然上升到120%了,不曉得是什么原因,特請教下大師們?
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2025-10-16
查看michael.guan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-05 12:52
這事真沒遇過,要是只是下降的時候的轉矩比靜止小或者是靜止時比運動時小,都屬于正常。建議樓主看一下是不是伺服靜止的時候制動器抱住了或者停止的位置有其他作用力施加在移載裝置上了。
樓主留言:
有沒有可能是機械機械裝配原因