PLC的輸入信號 程序里面大家一般信號怎么用?我習慣用上升沿或者下降沿但是有時候會遇到一個氣缸上面的2個感應器同時觸發了2個信號,或者是有個信號失真的情況下,需要檢測另外一個信號的上升沿時,這個信號已經觸發了,所以會導致機器不報警,但是也補動作的情況。所以想問一下大家,對待輸入信號,大家都是怎么處理的?
我看到你了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 619 點
下載積分: 491 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2018-05-02
最后登錄: 2024-09-12
查看我看到你了的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-19 15:51
上升沿下降沿邏輯上是很好的,前提你確保時序做好

如果做好了有時還是不行的話,可是多使用內部輔助繼電器的置位,多置位復位這樣

另外樓主說到信號使與報警有關的,就不要使用上升沿這種指令了,就使用LD“取”這種指令加置位這種好點,只要一有信號就置位內部輔助繼電器