圖片:
步進電機控制分度盤,要求分度盤是24等分,   如圖步進的細分,24等分。那 PLC一次要發多少脈沖啊。
士林變頻器代理 18312516885
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1050 個
工控威望: 1871 點
下載積分: 309 分
在線時間: 1165(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2025-10-14
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-25 17:03
細分設大一點   比如20000   24等分  拿16個位置設成833個脈沖   拿8個位置設成834個脈沖  然后把脈沖間隔起來   833,833,834.....這樣就行   位置多了一個脈沖基本上沒啥影響  這個影響還不及步進電機本身的精度影響  這樣做不帶小數  不會讓誤差累積