超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

阿龍68
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1754 分
在線時間: 286(小時)
注冊時間: 2016-07-31
最后登錄: 2025-10-22
查看阿龍68的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-21 10:41
圖片:
三菱FX3G-MT的PLC,通訊松下A6的伺服控制器,伺服電機沒減速比帶動絲杠運動(絲桿螺距10MM),松下A6控制器PR0.11設置的為1500,PR0.08設置的為5000,怎樣求每秒行走多少MM,求大神給個計算公式,謝謝。∵有這個PR0.11 和PR0.08有什么關系嗎?
[ 此帖被阿龍68在2018-07-21 16:15重新編輯 ]
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 2242 點
下載積分: 3058 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-10-24
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-21 11:01
圖片:
你調這個干嘛  你需要設定的是電子齒輪比 首先需要知道A6的伺服轉一圈需要的脈沖數 然后就可以計算了
樓主留言:
pr0.08我設置的是5000.
[ 此帖被wangnaizhi在2018-07-21 11:32重新編輯 ]