三菱PLC與臺達VDF-M走485通訊,ASCI現在會搞了,RTU這個模式還不懂,哪位大哥有這方面的資料啊,三菱的手冊上也沒找到這個,望不吝賜教
huangwu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 129 點
下載積分: 605 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2016-06-24
最后登錄: 2023-02-23
查看huangwu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-23 10:42
3U系列的PLC就加一個FX3U-485BD模塊,用RS指令。簡單。
樓上的用FX3U-485ADP-MB模塊的話,中間還要加一個485轉接模塊,用ADPRW指令。多一個模塊,成本會高一點。