55KW馬達,有變頻器帶,裝互感器和機械式電表,從啟動開始測量10鐘,10分鐘看表是0.35*40=14度
每分鐘是1.4度 ,1.4*60=84度,怎會這樣,不是每KW1小時1度嗎?既然超過了29度,誰能解釋下??
那是還是空載測量,不明了??正常每小時應該是55度左右哦,怎么相差那么大??
zhtokokk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 833 點
下載積分: 59900 分
在線時間: 396(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2025-04-01
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-14 08:15
        電機的功率,一般指的是它的額定功率,即在額定電壓下能夠長期正常運轉的最大功率,也是指電動機在制造廠所規定的額定情況下運行時, 其輸出端的機械功率,單位一般為千瓦(kW)。
        如果是空轉,它的功率要比額定功率小很多;如果超負荷運轉,在短時間內的功率會超過其額定功率,但不能長期運行,否則會燒壞的。
        如果卡死,更會大大超過其額定功率,短時間內就可燒毀電動機。
        數據是客觀的,樓主的算法有問題。
        簡單辦法:測量電機的電壓、電流,可知是否超出額定功率。