超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

376236753
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 228 點
下載積分: 964 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2017-11-21
最后登錄: 2025-06-25
查看376236753的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-30 16:20
松下伺服電機,公司為了省錢,控制驅動器的供電220V是用個1P的空氣開關,只斷開火線,請問下這樣會有危險嗎?有時候甚至一個空開同時控制3個驅動器,這樣會不會有問題。有一次松下伺服驅動燒了好幾個,根據現場情況反映是零線段了,現在供電是3相5線制。請問下松下伺服驅動是不是用2P的空氣開關斷開供電比較好
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2041 個
工控威望: 2309 點
下載積分: 3123 分
在線時間: 2451(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-10-31
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-04 08:58
是為了省錢用1p空開嗎,厲害。
樓主留言:
公司以前好多設備都是用1P空開斷開火線,我就覺得有點搞笑,不過也不敢提出來有問題,怕得罪人。現在也是按著前面的圖紙做設計,而且這邊三相也不用相序保護器,很多都是部門2把手弄得規定,提出來怕得罪人