超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

xiangzhuan
生命不息,努力前進。尊敬自己,獻給為了生活奮斗的自己!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 188 點
下載積分: 2233 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2016-05-11
最后登錄: 2025-10-29
查看xiangzhuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-09-13 21:38
圖片:
求助各路大神,近期研究伺服控制,用三菱FX3UMT的PLC控制臺達0.75KW的伺服驅動器和電機。
指令用DDRVA  D100  D20  Y0  Y1
伺服控制模式是位置控制   脈沖輸出+方向來控制    伺服驅動器型號:ASD-B2-0721-B
目前情況是D100  賦值100      D20 賦值50     然后脈沖輸出的時候電機運轉速度很快,速度無法控制,然后伺服
驅動器就報警了AL9(位置控制誤差過大)。然后就沒然后了
不管如何調整D100和D20都是一樣的,電子齒輪比設置是1:10000也是同樣故障,1:1也是同樣故障。
拜謝各位大神指點迷津。
xiangzhuan
生命不息,努力前進。尊敬自己,獻給為了生活奮斗的自己!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 188 點
下載積分: 2233 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2016-05-11
最后登錄: 2025-10-29
查看xiangzhuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-15 08:25
問題找到了,伺服驅動的電源24dc與外部供電相沖突。要么用內部供電脈沖,要么就外部電源脈沖。不然就會這樣,謝謝各位了。