超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

2018工控狗
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 144 點
下載積分: 3336 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2018-01-11
最后登錄: 2021-06-05
查看2018工控狗的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-08 11:30
國內設備單相220V有7KW   三相380V有11KW(三相380V異步電機2KW,加熱管每相9KW)  , 國外電壓三相415V,單相240V。  有什么簡便的方法實現電壓通用
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1656 個
工控威望: 1872 點
下載積分: 6492 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-10-16
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-08 14:44
沒超過10%,應該可以用。實在不行就加調壓器了,不過你這個調壓器功率不小哦