超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

pklon2000
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 326 點
下載積分: 6381 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2008-07-11
最后登錄: 2025-05-07
查看pklon2000的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-27 14:42
用施耐德M241PLC控制伺服。伺服是增量型編碼器的,所以每次開電需要把之前保存在掉電保持區的位置讀出來賦給當前值存儲器。想在初始化脈沖時置位一個位來做這件事情。但是M241的初始化信號在梯形圖中找不到,有用過類似方法的請指教一下。謝謝。
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 677 個
工控威望: 4456 點
下載積分: 4347 分
在線時間: 3045(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2025-11-05
查看brian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-27 15:59
自己寫個復電後3秒後on3.1秒off的開關信號就解決。
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~