超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

hcl1230
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 192 點
下載積分: 530 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2014-07-22
最后登錄: 2025-08-21
查看hcl1230的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-11-04 13:11
三菱PLC  FX3U-232ADP接收泄漏儀數據  泄漏儀測試完成后會發送一組數據出來可是PLC卻無法接收到   泄漏儀是cosmo(科斯莫)LS-1863X  有沒有人用過  指點下最好有案列程序分享下  實在是搞不定了
附件: LS-1863X.pdf (3597 K) 下載次數:128
honggun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1659 個
工控威望: 7141 點
下載積分: 43066 分
在線時間: 959(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2025-10-18
查看honggun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-04 22:02
引用
引用第3樓tingfenghu于2018-11-04 18:42發表的  :
FX3U-232ADP,采用無協議通訊通信,
LS的泄漏儀屬于自定協議,在不項目的報文之間需要插入空格,即H20,
你將發送的數據先轉為ASCII,保存在連續的寄存器,
將ASCII HEX那一行 如D0存入H23,D1存入H30,
編號,17,18同樣需要轉ASCII存入,圖片上沒有。
.......

熱心人