請教關于  安川伺服SGDM-10ADA 控制器 脈沖接線,請問脈沖接口需要接電阻嗎?
安川周周
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 420 點
下載積分: 950 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2018-03-02
最后登錄: 2019-02-27
查看安川周周的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-23 10:16
脈沖接7,8,11,12.
要看你PLC的脈沖是哪種形式的,如果是差分線驅動的,直接接上就可以了不需要電阻。
如果你PLC的脈沖是集電極開路的脈沖形式的話,24V和12V的需要串接電阻,5V就不用了。

然后設定PN000為位置控制模式