樓主  發表于: 2018-11-27 13:02
圖片:
用步科et070觸摸屏和國產三菱工控板做了個小程序,用的485通訊,連接是可以了,觸摸屏可以讀取plc里面輸出y的狀態,但無法設置plc里D的數值,也無法控制接通plc里m輔助觸點,謝謝指點!
fredxia
請多關照!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 289 點
下載積分: 21867 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2012-04-05
最后登錄: 2025-10-04
查看fredxia的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-27 14:41
其實,你這里的問題總體是,可以讀取狀態,但是不能寫入值或置位,但用威綸觸摸屏可以。那么就應該是兩種觸摸屏的功能碼寫指令有不同。比如485的寫指令06H,10H。要仔細研究一下步科ET070,沒用過,僅提供一種思路給你。
請多關照!