J4-A的伺服替換的J2伺服,替換完之后硬件都沒問題,經過一鍵式調整還是有振動,也調了PA09,稍微好一點,請問還可以調什么參數改善振動,謝謝了
陳夢瑤
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 125 點
下載積分: 523 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2018-12-08
最后登錄: 2025-02-20
查看陳夢瑤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-12 10:02
圖片:
這個有沒試過呢
陳夢瑤
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 125 點
下載積分: 523 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2018-12-08
最后登錄: 2025-02-20
查看陳夢瑤的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-12-13 10:33
改為手動模式,后面負載慣性比改為15倍,一般1kw以下都可以