公司是做水處理設備的,用的電機都是55KW以下,也有變頻器,電工布線時把所有的線(動力線、信號線、儀表線)全布在一個橋架里,儀表線帶屏蔽層,單端接地,其它線不帶。控制電源從隔離變壓器接出來,做了幾個項目也沒有發現信號干擾問題。最近有人提出動力線和信號線要走不同的橋架,否則電機開起來之后儀表數據不準確,說遇到很多次這樣的問題了,請問為什么會有這樣的現象產生,同樣所有線布在一起,有的現場有干擾而有的現場沒有干擾???
xuhaiguo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 140 點
下載積分: 1166 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2014-03-24
最后登錄: 2025-07-21
查看xuhaiguo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-18 09:59
分開橋架走,最好變頻電機電纜也用變頻屏蔽電纜。