最近用一個歐姆龍CP1E-N60DT的PLC控制一臺伺服電機,出現一個怪異的情況,在目標頻率低于50000HZ的時候,輸出完成標志A280.03是正常的,在目標頻率大于50000HZ的時候,輸出完成標志A280.03提前給了,有哪位大哥遇見過,是什么問題?
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1334 個
工控威望: 2240 點
下載積分: 2994 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-10-18
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-24 19:10
把PLC拆下來 再找一個伺服 重新測試一下 看是不是還要這種現象 先看一下是不是干擾的問題 看看是不是plc已經發出了 但是伺服放大器沒有收到 一般PLC出現問題的幾率還是相當低的