樓主  發表于: 2018-12-21 14:07
最近用一個歐姆龍CP1E-N60DT的PLC控制一臺伺服電機,出現一個怪異的情況,在目標頻率低于50000HZ的時候,輸出完成標志A280.03是正常的,在目標頻率大于50000HZ的時候,輸出完成標志A280.03提前給了,有哪位大哥遇見過,是什么問題?
▄︻︻▄不離
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 91 點
下載積分: 485 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2015-12-24
最后登錄: 2023-09-22
查看▄︻︻▄不離的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-28 13:32
樓主不打算懷疑你速度太快,plc脈沖發完,但是伺服并未執行完成嗎?判斷是否定位完成建議用a280.03標識+伺服的定位完成信號去判斷。
樓主留言:
你說的是脈沖發完了,但是伺服還沒有接受完成嗎?