圖片:
在一設備中,有幾個輸入點用到上升沿,有時候會誤動作,懷疑是收到干擾所致,故想到以下的程序,大家分析一下該程序的可行性,如有什么好的辦法請指導一下。
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 2615 點
下載積分: 9917 分
在線時間: 525(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-10-29
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-21 11:52
照你的程式來看
雖然M1是上沿SET
不過到M2還是要有X1連續ON 200mS
那麼上沿看起來是無作用因為你還是要等T1計時

照你後面來說 你要濾除掉 X1 低於200mS以下開關信號
那麼
LD X1
OUT T1 k2
LDP T1
SET M1
當X1信號超過200mS時上沿觸發M1
畢竟你T1計時是為了確定信號是否正確而非你所謂的干擾
反而你所認為的輸入上沿較好反而照你需要做多餘的判斷
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(飛龍舞天) 這思路不錯,謝謝指點