如題,各位同志們,現有一塊西門子 Smart V3 1000的觸摸屏,想和三菱FX 5U 建立通訊。

網上搜了一下,沒找到,自己嘗試了半天,也沒解決,于是,上來問問各位大佬。

IE V3的  連接  窗口里,三菱只能選擇 422 ,沒法選擇485.
suegu2
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 320 個
工控威望: 592 點
下載積分: 6567 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2025-11-19
查看suegu2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-18 21:14
樓上的,5U的編程線是網線。估計樓主是想和5U的485端子連接,其實可以試試MODBUS RTU方式,不一定要用三菱的協議。