之前用過三菱的PLC,  做原點回歸時,如果感應到限位開關, 回自動反方向移動,尋找原點信號。   最近手上有一臺是用松下的PLC,發現做原點回歸時,一旦感應到限位開關就停止不動作了。   查了手冊 ,發現上面說,會優先處理限位停止動作。    后來在松下PLC官網也查到類似的回復。請問是這樣嗎。
miao13
虛心請教方可與其海納百川
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 270 點
下載積分: 437 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2019-03-04
最后登錄: 2025-09-11
查看miao13的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-22 10:55
圖片:
三菱FX的回原好寫,松下的有點搞不懂,寫進去jog沒問題,但是伺服不執行PLC報錯(昨天開始學的)
樓主留言:
你的JOG指令怎么感覺不對?