兩種接法都用了,觸摸屏和plc波特率設置9600,接上線PLC就RD閃爍SD沒反應,求高手指導一下
PLC 三菱FX3U
觸摸屏 威綸TK6070IQ
4w接法

2w接法
  
[ 此帖被gk1688在2019-03-20 18:15重新編輯 ]
工控菜鳥1號
不要揪我的小尾巴    揪壞了你負責么 ็
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 159 個
工控威望: 477 點
下載積分: 441 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2014-01-08
最后登錄: 2025-07-28
查看工控菜鳥1號的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-20 22:16
引用
引用第5樓spirita于2019-03-20 13:49發表的  :
選的設備類型不對  要選三菱fx232/485 不能和普通的一樣選  注意下預設站號

是的,問題就在這