大家好,歐姆龍NX1P2控制松下伺服回原點,正常碰到近點取Z相信號刻印完成回原點,但是如果需要碰到極限反轉驅動器就會出現Err27.4報警。請懂兄弟幫忙解答
wmswangwww
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 261 點
下載積分: 8347 分
在線時間: 265(小時)
注冊時間: 2012-01-04
最后登錄: 2025-01-02
查看wmswangwww的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-21 13:23
這有可能以下情況:1 此功能有效(3722h bit5=1)時,即使接收異常的指令位置的情況下也進行指令的分配, 抑制Err27.4的發生。
                                    2  初版軟件版本(Ver1.01)太低
                                    3 回原點 來自上位裝置的目標位置(607Ah(Target position) + 60B0h(Position offset))的變化量超過
                                          指令限制值(Err27.4發生的閾值)