使用Y0脈沖輸出功能進行回零,DZRN指令位于步進梯形圖的步序中,比如:
STL S10
DZRN D10 D12 X0 Y0
回零過程中出現故障,故障處理程序中強制復位步進步序,比如:
ZRST S10 S19
此時M8348為1,采用急停程序將M8349置1,企圖復位M8348,但是無效。手動操作DRVI也無效,比如:
DDRVI D100 K999999 Y0 Y7,或者DDRVI D100 K-999999 Y0 Y7,指令被驅動,但是不起作用。

請問,除了斷電重啟還有什么辦法可以復位這種狀態?
hefq
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 812 點
下載積分: 1930 分
在線時間: 1537(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-11-09
查看hefq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-01 10:48
rst M8348

不要把脈沖指令放到步進指令下