三菱FX3GA的PLC,原點想和限位合并為一個點。用的ZRN的回原點,DRVA的絕對定位。想實現在DDRVA的時候碰到原點就停止脈沖輸出。是不是把原點動作時,把對應的M8343置1就行了?這樣會影響ZRN的指令嗎?
honggun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1660 個
工控威望: 7142 點
下載積分: 43179 分
在線時間: 959(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2025-10-20
查看honggun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-24 22:39
引用
引用第1樓030403118于2019-04-24 12:39發表的  :
兩個小時了 沒人教你
我來教你
不要使用zrn了 直接使用PLSV 就好了 速度你來控 想怎回原點怎么回原點  認為回原點OK
來一句 dmov K0 D8340 (FX3U  Y0)
能教你的只有這么多
.......

說得好