樓主  發表于: 2019-05-05 20:51
兩個30kw電機星三角啟動,在空開的b相裝150:5電流互感器,電機正常運行時電流表(也是150:5的)測得的電流只有三十多。一直想不通,是一直正常運行的設備,肯定不是電流表不準,或表跟互感器不匹配的問題。。。。特請教大俠們
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 654 個
工控威望: 830 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-11-03
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-10 20:19
引用
引用第13樓ntlxfei18于2019-05-10 19:38發表的  :
感謝大家的熱心,也就是說電機的額定電流并不是運行電流。額定電流是電機可運行的最大電流。否則就是過載。是這樣嗎?


不正確!

電動機的額定電流是指電動機帶上額定負載、輸入額定頻率的額定電壓值,處于正常運行時的電流。

其他狀態下都不是額定電流。