樓主  發表于: 2019-05-14 20:54
給我大師;
                    你們好!
                                有個問題請教大師們,PLC用脈沖做定位,在電控柜全部斷電后,我記住當前位置,等PLC在上電的時候在把這個記憶位置在給定位指令位置寄存器,就是在斷電停止下來記憶位置繼續運行。在這個時候就有一個問題、不知道大師們是怎么解決的,就是在電控柜總電源斷電時候PLC內部還有電容可以繼續維持PLC正常工作,這個時間大約3S左右,在這個時間內PLC還是發脈沖的,但是伺服驅動器一斷電伺服是不轉,就在這時候PLC里記憶位置超過伺服位置,不知道大師們是怎么解決這個問題的?
流辰沙
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 320 個
工控威望: 641 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2018-12-27
最后登錄: 2024-04-16
查看流辰沙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-15 15:52
你這不就是用程序,把增量式編碼器做成絕對式編碼器嘛。但實際上,你得保證負載端沒有任何人工干涉或滑動,如果停電或者伺服OFF狀態下,動了負載端位置,伺服是不會記錄的。
單純針對這個問題來講,提出2個方向,1個是用總線把PLC和伺服放大器之間做成閉環(據說有這種方式)。另外一個就是裝UPS不間斷電源,讓伺服先走完,然后手動停止。