超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

valentine_xu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 198 點
下載積分: 615 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2011-04-27
最后登錄: 2024-08-23
查看valentine_xu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-15 08:14
三菱fx3ga控制mrj4-a驅動器,運轉正常。也能定位,為什么斷電之后。電機軸用手轉動費勁,沒帶負載。但是,不是上電鎖死那種。也能轉動,但是費力。把電源線解開就轉動很輕松。停電三天了還是這樣。這是為什么,大神們?
wangyuh7400
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 199 個
工控威望: 1604 點
下載積分: 4491 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2025-11-15
查看wangyuh7400的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-17 09:01
伺服電機在停機時(驅動器有電)會有類似的夾持電流防止定位偏移所以用手轉很緊,驅動器斷電了電機(不帶抱閘)軸轉起來很松是正常的