樓主  發表于: 2019-07-15 13:05
本來是這樣的,車間十幾臺設備用的是松下plc,然后有輔助設備用的是西門子1200,而且西門子1200全部由上位機加相機控制一些動作,然后我開始本來想全部把松下加以太網模塊采集生產數據做看板,可是松下以太網實在是有點不行,時不時的就掉線了,現在想西門子1200加485通訊板和主設備的屏通訊在上面做一些可以顯示數據和狀態的界面,屏是威綸通,我這邊西門子有的是1214有的是1215.所以想請教下這兩種cpu用的通訊板是同一個型號嗎?
龍云浪子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 436 個
工控威望: 3328 點
下載積分: 7757 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2025-12-17
查看龍云浪子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-15 13:55
除了CPU本體,其他通信板,通信模塊,電池模塊,開關量、模擬量輸入輸出都是全系通用的。