樓主  發表于: 2019-07-30 08:26
請教一下大家,三菱用FX3U做伺服全閉環控制,直接用plc的x0-7高速計數器可以嗎?

如果用高速計數器,伺服位置如果要補償,要自己做程序補償電機的位置嗎,還是有指令可以直接調用?

如果要增加模塊,是哪個型號呢?

全閉環沒做過,所以好多地方不懂,謝謝!
3462528
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 843 點
下載積分: 19722 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2008-09-30
最后登錄: 2025-12-06
查看3462528的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-06 11:08
選個帶差分的PLC就行,記得10年的時候用歐姆龍CP1H-Y型的時候做過,還可以。注意反饋信號有倍數。
樓主留言:
請問反饋信號要自己編程處理嗎?還是內部做好,設置一下就好了?謝謝!