圖片:
圖片:
使用了A/D模塊對電流進行轉換,為了讓數字波動次數少一點,選擇做10個運算周期的平均值。程序如圖。
問題1,這樣編程是否正確。
問題2,按程序寫法有那么一個時間點其實輸出值d116是0,雖然從監控中是看不到的,如何避免?
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 2617 點
下載積分: 10862 分
在線時間: 535(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-12-08
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-02 16:49
因為你沒標PLC型號
姑且以FX3U來作範例
利用間接定址與MEAN指令即可做平均


不然就是先累加D200~D209
總數除十