樓主  發表于: 2019-09-03 14:23
現在有5個只能支持Profibus通訊的儀表,鑒于對西門子PLC不怎么熟悉,想用三菱PLC與其通信只是簡單的讀取儀表數值,想用外面現有的Modbus轉PROFIBUS網關,三菱PLC能不能作主站與儀表通訊,請高手指點一下
飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 307 個
工控威望: 443 點
下載積分: 1048 分
在線時間: 494(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2025-10-14
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-04 08:39
那種網關估計比你的5個模塊還貴