PLC:FX3U    變頻器:FR-E700
程序:ADPRW   H1  H6  Ha029  K1  d350
要求:我要改寫變頻器上限頻率
疑問:查資料對應Modbus 寄存器地址為 41001,10進制 K41001 超范圍,
轉換成16進制為Ha029,這樣對嗎?還是要怎么轉換一下,求大神教育。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 7 篇
發帖數量: 8974 個
工控威望: 8669 點
下載積分: 16949 分
在線時間: 5359(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-10-15
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-16 16:32
K和H的轉換是對的

命令最好用H6

地址你再核對看看




  
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 7 篇
發帖數量: 8974 個
工控威望: 8669 點
下載積分: 16949 分
在線時間: 5359(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-10-15
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-09-17 08:41
昨天看錯你意思了,以為你要寫入運行頻率。





  

根據手冊的樣例,41001的時候,只考慮1001,然后還要減1
41001就是1000,最后轉成H03E8


所以可試下 【ADPRW H1 H6 H3E8 K1 D0】