為什么這個電流通道沒有接傳感器得出的數據是40000?接上傳感器也沒反應。
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1373 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3690 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-19 15:27
是4000吧

設置為5的時候,4MA-20MA的數值是4000-20000。

你的設備應該是輸出了4MA,正常的。

如果你設置為3,那么4MA-20MA的數值是0-16000,就會是0了。