樓主  發表于: 2019-11-02 07:57
圖片:
圖片:
圖片:
松下伺服驅動      MCDHT3520
電機型號                      MSME082G1S
請教一下各位壇友Pr.00.011和Pr.05.003這兩個參數設定的數據是怎么確定的,具體用到哪些相關數據,有什么公式嗎?
謝謝
隔行如隔山
tathui
機械工
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 11740 點
下載積分: 7016 分
在線時間: 674(小時)
注冊時間: 2016-04-28
最后登錄: 2025-12-23
查看tathui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-02 09:24
引用
引用第1樓jinle520于2019-11-02 08:25發表的  :
好好理解這幾句話,Pr5.03=0時,Pr0.11為馬達旋轉一圈輸出的脈沖,就是想多少就改多少就行,默認是旋轉一圈輸出2500個脈沖。當Pr5.03不等于0時,才用那個紅框內公式算。
謝謝你的解釋,小白追問,是不是可以這么理解,這兩個的設定數據是隨便改的,或者說和上位機的程序有關聯,根據上位機的程序要求來修改這兩個數據

不好意思,讓你費心了
隔行如隔山
tathui
機械工
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 11740 點
下載積分: 7016 分
在線時間: 674(小時)
注冊時間: 2016-04-28
最后登錄: 2025-12-23
查看tathui的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-11-02 11:53
引用
引用第3樓secgo于2019-11-02 11:08發表的  :
不是,是根據你機械設計和程序設計的實際需求去設置的


您好,謝謝你,
你有類似的案例或者資料嗎,可以學習學習。
謝謝
隔行如隔山
tathui
機械工
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 11740 點
下載積分: 7016 分
在線時間: 674(小時)
注冊時間: 2016-04-28
最后登錄: 2025-12-23
查看tathui的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-11-05 17:27
哪位朋友可以分享一下,技成培訓網【伺服驅動器功能參數設置與實操訓練】的視頻。主講丁先群。,,謝謝


或者其他的視頻培訓也可以。

謝謝